synology.forum архив спільноти · 2005–2022
ai.synology.forum →
ГлавнаяУстановка, Загрузка и Настройка › DS1512+ выключается при потере питания. UPS есть

DS1512+ выключается при потере питания. UPS есть

spbmax · 28.09.2017

День добрый

Имею DS1512+(5 дисков 3 Tb), плюс еще корзина на 5 дисков (DX513) плюс 2 внешних диска USB 3.0 по 6 Tb.

Вся эта конструкция воткнута в UPS POWERCOM IMP-1200AP FW 3.A2 (1025 ВА / 615 Вт) Через USB кабель.

Настроки работы Synology с UPS-ом см. на фото.

http://rgho.st/6Fs4xN45c/thumb.png

Проблема в том, что при таких настройках, если питание в сети пропадает, UPS вырубается и питание 220V не подается на DS1512+.

Вся система даже секунды не держится :(

На других устройствах UPS не проверял... Пока...

Может у меня в настройках что-то не так?

На влкадке "Внешние устройства" должен быть виден UPS?

Посоветуйте, что делать?

polanat · 29.09.2017
Проблема в том, что при таких настройках, если питание в сети пропадает, UPS вырубается и питание 220V не подается на DS1512+. Вся система даже секунды не держится :(

Настройки здесь не причём - в упсе всё таки стоит АКБ и держать должна, если не сдохла ;)

 

Может у меня в настройках что-то не так?

На влкадке "Внешние устройства" должен быть виден UPS?

В настройках всё так, правда я бы дополнительно включил галку "Выключить UPS при включении Безопасного режима системы"

 

Посоветуйте, что делать?

Ваша модель ИБП в списке сино-совместимости отсутствует - поэтому сложно что-то советовать если налицо очевидные нестыковки в плане сино-совместимого функционала ИБП. Для начала приведите результат команды (запуск из командной строки) "upsc ups"