Здравствуйте.
DS212. Подключил к Ippon back power pro 400 через USB-интерфейс.
Сразу скажу, что ИБП работает, но на время автономной работы не тестировал его.
Некоторое время не использовался.
В DSM в информации об устройстве он определяется как Generic USB to Serial. Статус - подключено.
Батарея заряжена - 0% сколько бы ни стоял, расчетное время - не доступно.
В настройках стоит выключение через 7 секунд. Также установлено "Перезагружать автоматически после сбоя питания" в меню Панель управления > Оборудование и питание > Общие.
И вот тут начинаются вопросы. Не пойму как это работает.
Насколько понимаю, NAS должен начать процедуру отключения через 10 секунд.
Что происходит у меня.
Отключаю питание. Nas продолжает работать. Выводится уведомление, что ИБП перешел в режим работы об батареи (уже хорошо, значит обратная связь есть, верно?).
Вот логи:
04:39:36 Information NasName SYSTEM System Local UPS was plugged in.04:39:20 Information NasName SYSTEM System System started to boot up.
04:37:07 Warning NasName SYSTEM System Server going to Safe Shutdown.
04:36:49 Warning NasName SYSTEM System Server going to Safe Shutdown.
04:36:38 Warning NasName SYSTEM System Server is on battery.
Дальше в веб-интерфейсе ничего не происходит, вобще, выключаться NAS и не думает, сообщений об этом точно нет.
Потом вдруг выключается все: ИБП и NAS. И вот тут становится страшно, а безопасны ли такие эксперименты и безопасно ли выключился NAS.
Раньше не использовал USB в ИБП. Кажется, что сначала должен выключиться NAS, а ИБП должен остаться в рабочем состоянии.
После возобновления подачи питания ИБП автоматически не включается, нужно нажать кнопку, после ее нажатия включается автоматически и NAS.
Косвенно могу определить, что безопасно, но мне нужно подтверждение того, как это работает.
Как именно косвенно?..
Прочитал здесь - http://www.synology.forum/index.php?s=&...post&p=1361
есть 2 ответа:1. батарея управляет NAS'ом - как только в неё прекращает приходить топливо из стенки, UPS даёт соответствующую команду NAS'у и тот переходит в "безопасный режим". То есть закрывает все активные процессы, связанные с использованием дискового пространства.
2. После того, как NAS "обезопасился", он даёт обратную команду батарейке по которой UPS может понять что никто больше в его услугах не нуждается и тупо выключается. То есть перестаёт пищать и давать электричество своим ведомым, а ждёт когда в стене снова появится электричество. Тогда он проснётся, даст электричество NAS'у и тот, как только почувствует на входе напряжение, сразу включится и станет верой и правдой вам служить.
В документации в веб-интерфейсе написано:
Если выключение Synology NAS произойдет во время работы в безопасном режиме, устройство автоматически включится при восстановлении подачи питания, если вы включили параметр Перезагружать автоматически после сбоя питания в меню Панель управления > Оборудование и питание > Общие.
После подачи питания NAS включается, а без галочки - нет. Значит делаю вывод, что все работает?
Как убедиться? Жесткие диски нынче недешевые.