Mikle · 08.07.2015

Здравствуйте! Выставил настройку "Включить функцию USB Support", "Время ожидания до перехода DiskStation в безопасный режим" = 20 минут. Почему при кратковременной потере питания, DiskStation уходит в Shutdown? Потом правда сам возвращается (хоть это радует), но ведь не должен уходить пока 20 минут не прошло. В чем косяк? Прикладываю лог как это бывает (читать снизу вверх). Дополнительный вопрос, что это за Filed to send email ? Особенно последний в 21:49:52, предыдущие догадываюсь, к роутеру еще не подцепился и поэтому отрезозолвить имя не может куда письмо посылать, а вот последний странный, по нему еще письмо пришло на почту, что появился такой журнал и надо проверить, а что проверить то?

 

http://s019.radikal.ru/i632/1507/eb/3bb77b653093.jpg

polanat · 08.07.2015
Здравствуйте! Выставил настройку "Включить функцию USB Support", "Время ожидания до перехода DiskStation в безопасный режим" = 20 минут. Почему при кратковременной потере питания, DiskStation уходит в Shutdown? Потом правда сам возвращается (хоть это радует), но ведь не должен уходить пока 20 минут не прошло. В чем косяк?

Приведите полный скриншот закладки "ИБП" и "Основное" (Автозапуск после сбоя питания)

 

а что проверить то?

DNS вестимо. Пропишите вручную DNS от Гугл...

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Google_Public....B5.D1.80.D1.8B

Mikle · 08.07.2015
Приведите полный скриншот закладки "ИБП" и "Основное" (Автозапуск после сбоя питания)

 

http://s018.radikal.ru/i520/1507/4a/1785274363b1.jpg

http://s020.radikal.ru/i711/1507/40/40190b8cbcb0.jpg

 

Ну собственно, Вы мне уже помогли. Видимо все дело в галке "Перезагружать автоматически после сбоя питания". Убрал, посмотрим. Думал, что она говорит о том, что когда бы он у меня ушел в Shutdown, потом бы сам вернулся при восстановлении питания. Но, видимо смысл понимал не правильно. Тогда смысла этой галки я вообще не понимаю, когда она кому нужна?

 

DNS вестимо. Пропишите вручную DNS от Гугл...

 

Не-не. Понятное дело что в DNS дело, но им у меня выступает роутер. В обычной жизни то все нормально. Это только при сбое питания. Видимо при перезагрузке уже хочет отправлять письмо, а к роутеру еще не успел подцепиться, ip еще не получил, ну и соответственно роутеровский dns пока не видит (поэтому тут и dns от гугл не поможет, т.к. сети еще вообще нет в этот момент). Это кратковременно, счет на секунды, поэтому не страшно. Вопрос по самой последней строчке (в 21:49:52), где он уже все отрезолвил, но все равно послать не может - вот это где подробнее посмотреть?

polanat · 09.07.2015
Видимо все дело в галке "Перезагружать автоматически после сбоя питания". Убрал, посмотрим. Думал, что она говорит о том, что когда бы он у меня ушел в Shutdown, потом бы сам вернулся при восстановлении питания. Но, видимо смысл понимал не правильно. Тогда смысла этой галки я вообще не понимаю, когда она кому нужна?

Все галки выставлены правильно. Убирать ничего не надо. Смысл Автозапуска после сбоя питания - если произошло выключение системы в результате сбоя питания, будет автоматически выполнен запуск системы после восстановления питания. WOL я бы тоже включил.

 

PS Попробуйте для теста уменьшить время с 20 на меньшее (5-8 минут) в зависимости от процента нагрузки. Можете также привести скриншот по нажатию кнопки "Информация об устройтве"...

 

Понятное дело что в DNS дело, но им у меня выступает роутер. В обычной жизни то все нормально. Это только при сбое питания. Видимо при перезагрузке уже хочет отправлять письмо, а к роутеру еще не успел подцепиться, ip еще не получил, ну и соответственно роутеровский dns пока не видит (поэтому тут и dns от гугл не поможет, т.к. сети еще вообще нет в этот момент). Это кратковременно, счет на секунды, поэтому не страшно. Вопрос по самой последней строчке (в 21:49:52), где он уже все отрезолвил, но все равно послать не может - вот это где подробнее посмотреть?

DNS предоставляет не роутер - он всего лишь транслирует провайдерские DNS. Кстати не исключено, что у Вас сам роутер не подключен к ИБП (что возможно, но маловероятно). Но даже если и так - роутер перезагружается быстрее чем накопитель.

 

PS Начните с отправки тестовых сообщений и разберитесь с ИБП. Роутер (и если есть то и свич) также запитайте от ИБП. Временно можете поюзать Гугло-DNS - хуже уж точно не будет ...

Mikle · 09.07.2015
Все галки выставлены правильно. Убирать ничего не надо. Смысл Автозапуска после сбоя питания - если произошло выключение системы в результате сбоя питания, будет автоматически выполнен запуск системы после восстановления питания. WOL я бы тоже включил.

т.е. изначально я правильно думал. Ну ок, возвращаемся вначало...

 

Попробуйте для теста уменьшить время с 20 на меньшее (5-8 минут) в зависимости от процента нагрузки. Можете также привести скриншот по нажатию кнопки "Информация об устройтве"...

Сомневаюсь, что это поможет, но попробую. Вот скрин

http://s010.radikal.ru/i311/1507/16/bffd542d37f9.jpg

Ему же НЕ не хватает заряда, а он в ту же секунду уходит. Даже если бы ИБП хватало на 5 минут, а я бы выставил 20, все равно 5 минут все должно жить.

 

DNS предоставляет не роутер - он всего лишь транслирует провайдерские DNS. Кстати не исключено, что у Вас сам роутер не подключен к ИБП (что возможно, но маловероятно). Но даже если и так - роутер перезагружается быстрее чем накопитель.

PS Начните с отправки тестовых сообщений и разберитесь с ИБП. Роутер (и если есть то и свич) также запитайте от ИБП. Временно можете поюзать Гугло-DNS - хуже уж точно не будет ...

Это все понятно, для простоты так написал. Просто к тому, что без роутера никакие гугло-днс не помогут, а в нормальном режиме работы все письма нормально отправляются. Эти ошибки только в момент сбоя питания, что говорит о недоступности интернета в принципе. Роутер, конечно же запитан от ИБП и не перегружался (я проверил). Недоступность интернета связано с рестартом syno, думаю, что в процессе загрузки syno есть такой момент времени, когда он уже готов отправлять письмо о произошедшем сбое питания, но еще не подключился к домашней сети (к роутеру) - с этим и связаны ошибки отправки (те что отрезолвить имя не могут) - с ними я разобрался. Я не понимаю последнюю ошибку, которая в 21:49:52

polanat · 09.07.2015

Тогда наладьте работу ИБП - вся остальная аналитика - потом. Иногда помогает выключение/включение галки "Включить функцию UPS support". Для определения типа драйвера Вам из командной строки надо запустить "upsc ups" и запостить рез-т сюда.

 

PS У Вас 4 сетевухи, но нет свича - получается, что несколько в воздухе болтается? На Вашем месте я бы приобрёл недорогой гигабитный неуправляемый свич и сделал бы bond в режиме адаптивного распределения нагрузки (Adaptive Load Balancing)

Mikle · 09.07.2015
Тогда наладьте работу ИБП - вся остальная аналитика - потом. Иногда помогает выключение/включение галки "Включить функцию UPS support". Для определения типа драйвера Вам из командной строки надо запустить "upsc ups" и запостить рез-т сюда.

Не понял, что значит наладьте... Возможно, что я и создал тему для этого... Можно конкретнее? Результат команды ниже.

 

battery.charge: 94

battery.charge.low: 10

battery.charge.warning: 30

battery.date: 2010/01/01

battery.runtime: 1920

battery.type: PbAc

device.mfr: POWERCOM Co.,LTD

device.model: UPS IMP--825AP FW3.A2

device.serial: 3A2-0000-0001

device.type: ups

driver.name: usbhid-ups

driver.parameter.pollfreq: 30

driver.parameter.pollinterval: 5

driver.parameter.port: auto

driver.version: SDS5-2-2015Q1branch-5579-150611

driver.version.data: PowerCOM HID 0.4

driver.version.internal: 0.38

input.frequency: 50.0

input.voltage: 216.0

input.voltage.nominal: 220

output.frequency: 50.0

output.voltage: 216.0

output.voltage.nominal: 220

ups.beeper.status: enabled

ups.date: 2010/01/01

ups.delay.shutdown: 20

ups.load: 0

ups.mfr: POWERCOM Co.,LTD

ups.model: UPS IMP--825AP FW3.A2

ups.productid: 00a2

ups.serial: 3A2-0000-0001

ups.status: OL CHRG

ups.test.result: Done and passed

ups.timer.shutdown: 0

ups.vendorid: 0d9f

 

У Вас 4 сетевухи, но нет свича - получается, что несколько в воздухе болтается? На Вашем месте я бы приобрёл недорогой гигабитный неуправляемый свич и сделал бы bond в режиме адаптивного распределения нагрузки (Adaptive Load Balancing)

Зачем, можете объяснить? Объединение сетевых портов нужно либо в случае, когда трафик через syno превышает гигабит - этого в домашних условиях не требуется, либо для отказоустойчивости - упал один канал - трафик пошел через другой - но это имеет смысл, если подключаться к двум независимым роутерам (каждый wan которого уходит к разным провайдерам - это если мы говорим про отказоустойчивость интернет канала), а если про отказоустойчивость внутренней локальной сети, таки опять же в домашних условиях это никогда не пригодится. Какой смысл пихать все порты в свитч, если свич все равно подключим к одному единственному порту роутера, через который все и пойдет.

адаптивного распределения нагрузки (Adaptive Load Balancing)

Нет у меня такой нагрузки, где это реально требуется

 

И еще можно пояснить, я потерял нить диалога, это тема с сетевыми портами, она каким образом связана с моими вопросами?

polanat · 09.07.2015
Не понял, что значит наладьте... Возможно, что я и создал тему для этого... Можно конкретнее?

Имелось в виду, что не имеет смысла анализировать логи и тем более "Filed to send email ? Особенно последний в 21:49:52" пока нормально не заработает ИБП.

 

Команда высветила драйвер usbhid-ups, правда в NUT-совместимом списке присутствует пометка "экспериментальный", при этом ups.productid: 00a2 совпадает, что хорошо. Надеюсь что у Вас модель после 2009 г.в. (battery.date: 2010/01/01 , ups.date: 2010/01/01) иначе всё гораздо сложнее (USB to Serial). Правда видно, что ИБП у Вас ничем не нагружен - возникает вопрос не вчера ли его приобрели, и если ДА, то зарядили как это необходимо в течение необходимого кол-ва часов??? ( battery.charge: 94, ups.load: 0 )

 

http://s020.radikal.ru/i711/1507/24/34b28e215f6a.jpg

 

Imperial IMD-825AP LCD

PS About this device - Shutdown doesn’t seem to work.

 

Какой смысл пихать все порты в свитч, если свич все равно подключим к одному единственному порту роутера, через который все и пойдет.

Вы путаете LAN и WAN. "Пихают" обычно под LAN. У Вас избыток NIC-ов и нет свича - отсюда и соотв. предложение. Но это как сделал бы я, т.е это сугубо моё IMHO.

 

И еще можно пояснить, я потерял нить диалога, это тема с сетевыми портами, она каким образом связана с моими вопросами?

Это скорее имеет отношение ко второй проблемной группе (логи про резолвинг и тп) - но ещё раз напомню - предлагаю не мешать всё в кучу и сначала добиться работоспособности ИБП.

Mikle · 09.07.2015
Правда видно, что ИБП у Вас ничем не нагружен - возникает вопрос не вчера ли его приобрели, и если ДА, то зарядили как это необходимо в течение необходимого кол-ва часов??? ( battery.charge: 94, ups.load: 0 )

...

предлагаю не мешать всё в кучу и сначала добиться работоспособности ИБП.

Нет, не вчера. Купил его 2 года назад, заряжал правильно, как в инструкции. А что значит не нагружен? На нем висит роутер, свитч, скайп-телефон, два synology. Ну да, может и не нагружен. И что это значит? ups.load: 0...

 

Вы путаете LAN и WAN. "Пихают" обычно под LAN. У Вас избыток NIC-ов и нет свича - отсюда и соотв. предложение. Но это как сделал бы я, т.е это сугубо моё IMHO.

Нет, я знаю что такое и LAN и WAN и не понимаю, где я в своем объяснении что спутал. И действительно не понимаю надобности, зачем несколько LAN портов Syno подключать к нескольким LAN портам свитча, чтобы весь этот разделенный трафик все равно соединился бы на единственном подключении оставшегося LAN порта свитча и LAN порта роутера. Или у Вас какой-то в голове другой способ подключения, который я никак понять не могу? Опишите

polanat · 09.07.2015
И что это значит? ups.load: 0...

Если драйвер отрабатывает корректно, это означает пустые юпиэсные розетки или ничтожно малую нагрузку. Так Вы что-нибудь меняли в настройках? Да, и как ИБП себя вёл на предыдущих версиях DSM?

Mikle · 09.07.2015
Если драйвер отрабатывает корректно, это означает пустые юпиэсные розетки или ничтожно малую нагрузку. Так Вы что-нибудь меняли в настройках? Да, и как ИБП себя вёл на предыдущих версиях DSM?

И на предыдущих версиях, и предыдущий Syno (был 411j, сейчас 1515+) поведение было такое же.

А нагрузка там действительно ничтожная (я выше перечислил все, что подключено), это все, действительно, очень не много. Но о чем это нам говорит? Тем более хорошо, дольше выдержит при сбое питания. Так к чему мы пришли? Почему при переходе в режим питания от батареи - Syno не медлит ни секунды и отправляется в Shutdown?

SergeS · 09.07.2015
А что значит не нагружен? На нем висит роутер, свитч, скайп-телефон, два synology. Ну да, может и не нагружен. И что это значит? ups.load: 0...

 

Я так понимаю, что тут должна быть нагрузка в % от максимальной. Если у тебя там ноль при реально подключенных двух синолоджи, то такого не может быть. Может быть ты свои синолоджи подключил не в ту группу розеток, не в бэкапнутые, а только в фильтрованные :-)? Учти, что все остальное, кроме Синолоджи, дает довольно маленькую нагрузку, ее УПС может и не заметить, но Синолоджи, тем более два - видеть просто обязан... Либо у тебя УПС сдох. Ну, есть еще конечно вероятность что драйвер неправильно нагрузку считывает, но это как то странно...

 

п.с. А какой у тебя мощности УПС?

п.п.с. А когда на батарее работает - тоже показывает load: 0?

sobol · 10.07.2015

ИМХО если принять во внимание тот факт, что в логах ошибка отправки email, то сетевое подключение к почтовым серверам тоже падает. Если и роутер и Синолоджи подключены к одному UPS и этот UPS стоит более 2-х лет я бы посмотрел на его состояние и особенно на состояние батарей. Может так случиться, что либо он сам не держит нагрузку либо батарея сдохла и при переходе на неё напряжение просаживается быстрее, чем предусмотрено. Из-за этого отключается Синолоджи и падает роутер, не позволяя отправить email.

polanat · 10.07.2015
И на предыдущих версиях, и предыдущий Syno (был 411j, сейчас 1515+) поведение было такое же.

Напоминаю, что ИБП не из сино-совместимого списка, так что, как говорится, он был приобретён на свой страх и риск

 

А нагрузка там действительно ничтожная (я выше перечислил все, что подключено), это все, действительно, очень не много. Но о чем это нам говорит? Тем более хорошо, дольше выдержит при сбое питания.

Не согласен. Ноль, по-любому быть не должен (ups.load: 0). Значит драйвер некорректно отрабатывает. Вот этот же параметр у Вас же считается - battery.runtime: 1920. А это всего 32 минуты, что говорит либо об изношенности батареи, либо наличию существенно отличной от "ничтожной" нагрузки.

 

PS У моего упса эти параметры - battery.runtime: 2304 и ups.load: 20 соответственно (нагружено 5 у-в - 2 сино, роутер, свич и дект-телефон). А у меня 500-ка в отличие от Вашей 850-ки

 

Тем более хорошо, дольше выдержит при сбое питания.

Вовсе и нет - см. выше

 

Так к чему мы пришли? Почему при переходе в режим питания от батареи - Syno не медлит ни секунды и отправляется в Shutdown?

Ну это еще не самый плохой случай для несовместимого ИБП, хоть по логике он и НЕ должен так себя вести. Главное, чтобы Shutdown отрабатывал корректно для сино. Хотя для кратковременных пропаданий эл-ва - это конечно плохо.

Да и потом, обратили ли Вы внимание на вот эту фразу "About this device - Shutdown doesn’t seem to work." в конце вот этой ссылки Imperial IMD-825AP LCD ? А это уже шатдаун самого упса. То есть у Вас похоже не имеет значения какое время Вы выставляете для выключения самого упса - батареи по-любому будут высаживаться в ноль. А им же потом и зарядиться надо. Так что у Вас вполне вероятно, что изношена батарея за более чем 2 года эксплуатации с частыми пропаданиями электричества, либо у Вас слишком частые пропадания эл-ва и батарея упса просто не успевает зарядиться, либо и то и другое - отсюда и быстрый шатдаун сино не смотря на выставленные 20 минут ожидания.

 

PS Короче заказывайте новую батарею - что-то мне подсказывает, что с ней картинка будет несколько иной ...

sobol · 10.07.2015

Кстати не претендую на оракула, но из моей практики:

1. Сеть провайдера смешанная - есть старые сегменты FTTB, есть новая сеть FTTH. Раньше жил в квартире, где FTTH, при пропадании напряжения доступ в Интернет не пропадал, Сино успешно отправлял email о переходе UPS на батареи. Переехал в другую квартиру, тут старая сеть FTTB, в квартиру приходит UTP от подъездного свича, стоящего в шкафу без UPS, как следствие - Сино не рапортует на email о переходе на батареи. Точнее он то рапортует, но email не уходит из-за падения подъездного свича и WAN порта на моём роутере. К чему это? К тому, что записи о неуспешной отправке email в логах - повод проверить всю сеть и роутер на предмет корректности подачи питания.

2. Когда-то давно был у меня ADSL модем, запитанный без UPS. Однажды озадачили меня возникшие проблемы с доступом в Интернет при наличии локальной сети. Подача заявки провайдеру проблему не решила, линия была в идальном состоянии. Дальнейшее расследование показало, что доступ в Интернет падает при проседании напряжения в сети ниже 210В. Замена трансформаторного БП на импульсный проблему падений решила на корню. К чему это? К тому, что причины проблемы могут быть вообще в ином месте, чем кажется на первый взгляд.

polanat · 10.07.2015
К чему это? К тому, что причины проблемы могут быть вообще в ином месте, чем кажется на первый взгляд.

Оба коммента весьма полезные - автору на заметку. Маловероятно, конечно, что у роутера автора трансформаторный БП, а вот шкаф прова без упса в подъезде - это вполне по-нашему, по-советски - могли и сэкономить ... ;)

Mikle · 10.07.2015
Может быть ты свои синолоджи подключил не в ту группу розеток, не в бэкапнутые, а только в фильтрованные :-)? Учти, что все остальное, кроме Синолоджи, дает довольно маленькую нагрузку, ее УПС может и не заметить, но Синолоджи, тем более два - видеть просто обязан... Либо у тебя УПС сдох. Ну, есть еще конечно вероятность что драйвер неправильно нагрузку считывает, но это как то странно...

Подключен в нужную группу, в backup. Что все остальное не дает нагрузки - это понятно и не ясно какое отношение имеет к делу. Почему загрузка 0, здесь, как раз я склонен больше считать, что драйвер не корректно отрабатывает, это больше похоже на правду, нежели мертвый UPS, который отлично выполняет свою функцию. Ни одно из перечисленных устройств не рестартилось никогда по причине сбоя питания - только NAS по собственной инициативе

 

ИМХО если принять во внимание тот факт, что в логах ошибка отправки email, то сетевое подключение к почтовым серверам тоже падает. Если и роутер и Синолоджи подключены к одному UPS и этот UPS стоит более 2-х лет я бы посмотрел на его состояние и особенно на состояние батарей. Может так случиться, что либо он сам не держит нагрузку либо батарея сдохла и при переходе на неё напряжение просаживается быстрее, чем предусмотрено. Из-за этого отключается Синолоджи и падает роутер, не позволяя отправить email.

Да, я уже говорил об этом. Я считаю, что он пытается отправлять, хотя еще после перезагрузки не успел подключиться к роутеру. Сам роутер НЕ падает (я проверял). Для него кратковременный сбой питания проходит незаметно. UPS отлично справляется со своей функцией, батарея не сдохла (все проверено)

 

Напоминаю, что ИБП не из сино-совместимого списка, так что, как говорится, он был приобретён на свой страх и риск

Это мнение больше по душе. Скорее всего, как я и сказал ранее, виноват драйвер

 

Вот этот же параметр у Вас же считается - battery.runtime: 1920. А это всего 32 минуты, что говорит либо об изношенности батареи, либо наличию существенно отличной от "ничтожной" нагрузки. PS У моего упса эти параметры - battery.runtime: 2304 и ups.load: 20 соответственно (нагружено 5 у-в - 2 сино, роутер, свич и дект-телефон). А у меня 500-ка в отличие от Вашей 850-ки

Батарея не изношена (проверил). Значит верно утверждение, что нагрузка отлична от ничтожной. А Load 0 видимо не верно показывает драйвер

 

То есть у Вас похоже не имеет значения какое время Вы выставляете для выключения самого упса - батареи по-любому будут высаживаться в ноль. А им же потом и зарядиться надо. Так что у Вас вполне вероятно, что изношена батарея за более чем 2 года эксплуатации с частыми пропаданиями электричества, либо у Вас слишком частые пропадания эл-ва и батарея упса просто не успевает зарядиться, либо и то и другое - отсюда и быстрый шатдаун сино не смотря на выставленные 20 минут ожидания.

PS Короче заказывайте новую батарею - что-то мне подсказывает, что с ней картинка будет несколько иной ...

Вывод сомнителен и вот почему:

1. Если бы батарея была изношена сильно, но не в хлам, тогда бы она держала бы, скажем, не 20 минут, а например 1 минуту. Но Syno же об этом не знает. Он не должен уходить в Shutdown, он должен верить выставленным 20 минутам и по окончании 1 минуты вырубаться (это плохо, но это поведение я бы понял логически)

2. Если бы батарея была изношена совсем в хлам, т.е. вообще не держала бы нисколько, тогда у меня при пропадании напряжения падали бы абсолютно все устройства сразу. Но этого не происходит. Телефон не падал, в это время домашние спокойно разговаривали по телефону. Роутер не падал и не рестартился, это видно по логам плюс интернет не пропадал, дети в это время смотрели мультики на телеке с ютуба, все штатно, ничего не подвисло, второй Syno, который не подключен к UPS по USB, т.е. для него UPS неуправляемый - этот Syno так же не падал и не рестартился.

Мой вывод: UPS нормальный, он справляется со своей задачей. А вот, что драйвер ведет себя некорректно - это похоже на правду

 

Сеть провайдера смешанная - есть старые сегменты FTTB, есть новая сеть FTTH. Раньше жил в квартире, где FTTH, при пропадании напряжения доступ в Интернет не пропадал, Сино успешно отправлял email о переходе UPS на батареи. Переехал в другую квартиру, тут старая сеть FTTB, в квартиру приходит UTP от подъездного свича, стоящего в шкафу без UPS, как следствие - Сино не рапортует на email о переходе на батареи. Точнее он то рапортует, но email не уходит из-за падения подъездного свича и WAN порта на моём роутере. К чему это? К тому, что записи о неуспешной отправке email в логах - повод проверить всю сеть и роутер на предмет корректности подачи питания.

В копилку знаний, полезно знать, за это спасибо.

 

Но, к сожалению, не отвечает на вопрос, поскольку роутер не падал и интернет не пропадал в этот момент

polanat · 10.07.2015
Вывод сомнителен и вот почему:

1. Если бы батарея была изношена сильно, но не в хлам, тогда бы она держала бы, скажем, не 20 минут, а например 1 минуту. Но Syno же об этом не знает. Он не должен уходить в Shutdown, он должен верить выставленным 20 минутам и по окончании 1 минуты вырубаться (это плохо, но это поведение я бы понял логически)

Ничего сомнительного не вижу. Поясню - если выставлено 20 минут а батарея разряжена (про изношенность батареи на время забудем) то сино может быть отправлен в шатдаун хоть сразу. То есть другими словами, уход сино в шатдаун ранее выставленного времени возможен по двум причинам:

1) Упсовый драйвер корректно отрабатывает,

2) Батарея разряжена (или скажем по-другому - не заряжена на 100%)

 

Вывод сомнителен и вот почему:

2. Если бы батарея была изношена совсем в хлам, т.е. вообще не держала бы нисколько, тогда у меня при пропадании напряжения падали бы абсолютно все устройства сразу. Но этого не происходит. В это время домашние спокойно разговаривали по телефону. Роутер не падал и не рестартился, это видно по логам плюс интернет не пропадал (дети в это время смотрели мультики на телеке с ютуба, все штатно, ничего не подвисло.

Мой вывод: UPS нормальный, он справляется со своей задачей. А вот, что драйвер ведет себя некорректно - это похоже на правду

И тут ничего сомнительного не вижу. Корректно работающий упсовый драйвер отправляет сино в шатдаун при достаточном заряде батареи, способном выдержать повторный блэкаут. Ну а всякая мелочь типа роутера и декта вполне себе работают какое-то время. А вот тот факт что они работают как раз и говорит о том что шатдаун самого упса таки и не проиисходит как и написано в комменте с NUT-сайта.

 

Так что Ваши выводы мягко говоря не лишены критики. Вопрос - что Вам делать дальше? Всё таки подвигайте разные галки и уменьшите время на сино с 20 до скажем 8 минут. Дальше поглядим ...

Mikle · 10.07.2015
Ничего сомнительного не вижу. Поясню - если выставлено 20 минут а батарея разряжена (про изношенность батареи на время забудем) то сино может быть отправлен в шатдаун хоть сразу. То есть другими словами, уход сино в шатдаун ранее выставленного времени возможен по двум причинам:

1) Упсовый драйвер корректно отрабатывает,

2) Батарея разряжена (или скажем по-другому - не заряжена на 100%)

Вот 1 пункт понятен, но только при корректной работе драйвера, хотя батарейка жива вроде бы. Но я придумал как это проверить наверняка (ниже напишу). А пункт 2 не понятен. Что значит не на 100? Вы хотите сказать, что он знает сколько еще продержится, понимает что только на Shutdown его и хватит и поэтому отправляет в рестарт? Экперимент родился у меня в голове (ниже напишу)

 

И тут ничего сомнительного не вижу. Корректно работающий упсовый драйвер отправляет сино в шатдаун при достаточном заряде батареи, способном выдержать повторный блэкаут. Ну а всякая мелочь типа роутера и декта вполне себе работают какое-то время. А вот тот факт что они работают как раз и говорит о том что шатдаун самого упса таки и не проиисходит как и написано в комменте с NUT-сайта.

Ну Вы просто процитировали ситуацию. И опять же получается драйвер работает корректно и дело в батарейке

 

Вопрос - что Вам делать дальше? Всё таки подвигайте разные галки и уменьшите время на сино с 20 до скажем 8 минут. Дальше поглядим ...

У меня родился эксперимент. Хочу вечером, как домой приду, поделать следующее. Я принудительно погашу питание на входе UPS. И посмотрю что будет происходить. Syno конечно же сразу уйдет в Shutdown. Но интересно понаблюдать за % зарядки батареи, как она будет изменяться во времени, за загрузкой Load, и вообще интересно, сколько он продержится. Сильно мучить его не буду. Если он выдержит 5 минут и процент зарядки будет не ниже 20%, то я подключу его к сети обратно, чтобы в глубокую разрядку не отправить (это плохо для батареи). Сделаю эксперимент и со своими настройками и с Вашими, сравним результаты

 

Если произойдет все так как я написал, а именно 5 минут продержится и ниже 20% не опустится, то Вы, я думаю, со мной согласитесь, что немедленная отправка в Shutdown была необоснованной (либо драйвер работает некорректно, хотя мы только что выяснили обратное)

polanat · 10.07.2015
А пункт 2 не понятен. Что значит не на 100? Вы хотите сказать, что он знает сколько еще продержится, понимает что только на Shutdown его и хватит и поэтому отправляет в рестарт?

Представьте, что у Вас весь день пропадает свет последовательно раз за разом. Что происходит в итоге - правильно - батарея не успевает зарядиться до 100%. А время у Вас выставлено - 20 минут. Так вот УПС шатдаунит сино гораздо раньше, не сразу конечно, но и 20 минут не выдерживает. Такова логика работы драйвера. Он просто оставляет запас на повторные отключения электричества при неполностью заряженной батарее. То есть именно в этой ситуации проявляется некий "искусственный интеллект" драйвера УПСа.

 

Ну Вы просто процитировали ситуацию. И опять же получается драйвер работает корректно и дело в батарейке

Не факт - это и надо проверить, выставив в админке сино меньшее время (5-8 минут)...

 

У меня родился эксперимент.

Эксперимент в том виде, что планируете Вы ничего не даст ибо он скажем так не сино-релевантный. Он просто тестирует остатот заряда упсовой батареи под выбранной Вами нагрузкой. Если уж душа требует экспериментов - просто оторвите USB-шнурок от УПСа и рубите питание на его входе. Так будет больше пользы ...

Mikle · 10.07.2015
Представьте, что у Вас весь день пропадает свет последовательно раз за разом. Что происходит в итоге - правильно - батарея не успевает зарядиться до 100%.

Я бы тогда видел значение заряда соответствующее (ну там 50 - 40 - 30). А оно всегда 100, ну в смысле всегда 94%

 

Эксперимент в том виде, что планируете Вы ничего не даст ибо он скажем так не сино-релевантный

А цель была проверить батарейку, а не сино. И я проверил. Вы были правы. Скорее всего батарейка сдохла. Ну либо логика упса с ума сошла, хотя это менее вероятно. Короче говоря озвучиваю результат.

После отключения питания на входе UPS через одну, возможно даже меньше, секунды, UPS полностью выключился, положив, естественно, все вокруг. Но тогда почему этого не происходит, когда питание пропадает само. Неужели когда само, то там счет уже идет не на десятые, а на сотые или того меньше доли секунды и его хватает, вовремя отправив Syno в Shutdown? Похоже, что так. И еще интересно то, что после включения UPS мило так пишет, что его заряд теперь составляет 85%. Чего спрашивается, выключался, секунд на 10 хвалило бы ...

 

Вывод: думаю, что сдохла батарейка.

polanat · 10.07.2015

Учитывая, что Ваша батарея отслужила более чем 2 года, а средний срок эксплуатации бюджетной батареи - 3 года, то видимо её действительно пора менять...