Добрый день!

После отключения электроэнергии система не успела перейти в спящий режим, т.е. ИБП выключился, а Synology - нет. Это, кстати, я заметил после очередного обновления.

Когда электричество появилось, Synology DX513 запустился, а Synology DS1511 - нет. Я выключил DX513 кнопкой. Попробовал запустить систему вновь. Система загружается с ошибкой - "Раздел 1 находится в режиме ограниченной функциональности". SMART - в норме. В Диспетчере хранения Диск 1 и Диск 2 на DX513 "не инициализированы".

Похоже, DS1511+ не видит DX513.

На DS1511+ мигает индикатор Статус и пищит динамик.

Общая ёмкость RAID6 - 13,41 Тб.

Свободно - 458,58 Гб.

Файловая система видна полностью.

Что делать?

Система в подписи.

conquest · 27.01.2014

ОК. Уже 25 просмотров...

В каком направлении двигаться?

1. Это физическая проблема с DX513? - Reset?

2. Это - сбой. Можно ли достать эти 2 диска из DX513, отформатировать и вставить обратно (как "новые")? Не умрёт ли массив? Если форматировать, то какими средствами? Под Виндой? Полное или Быстрое? Через переходник SATA-USB можно? C помощью Paragon GPT Disk Manager™ воможно? ОС Windows XP.

Accelerator · 28.01.2014

Двигаться желательно в направлении официальной техподдержки.

 

conquest · 28.01.2014
Двигаться желательно в направлении официальной техподдержки.

Движение уже сделано. :rolleyes: - Тишина.

А если подумать?...

Вот, что есть:

http://s020.radikal.ru/i715/1401/94/ef5be2be8a06.jpg

http://s020.radikal.ru/i715/1401/8e/1d340e2f16d6.jpg

RAID6 допускает утрату до двух дисков массива. Получается, что сейчас на Synology RAIDа нет как такового? В целях страховки я на всякий случай выключил сервер, дабы не усугублять...

Инструкция по восстановлению разделов с ограниченной функциональностью гласит:

4. Удалите неисправные жесткие диски и замените их новыми.

Следуя логике, можно достать "не инициализированные" диски, отформатировать и вставить их как "новые". А затем произвести Восстановление.

Но это по логике. Вопрос: почему отвалились именно эти диски, т.е. полностью DX513? Не в том ли причина, что при включении не включился DS1511, но при этом DX513 включился, а затем был выключен кнопкой? Что при этом происходит в массиве? RAID помечает эти диски как сбойные?

 

Если RAID6 утратил два диска, то какова вероятность полного разрушения информации при восстановлении? Восстановление будет происходить примерно трое суток. Что произойдёт при отключении питания?

Madnicks · 28.01.2014

И чего ждём? Восстанавливай массив. Или думаешь, техподдержка взмахнёт волшебной палочкой и всо станет хорошо?

Тем более, ответы на все вопросы уже и сам знаешь.

 

Вопрос: почему отвалились именно эти диски, т.е. полностью DX513? Не в том ли причина, что при включении не включился DS1511, но при этом DX513 включился, а затем был выключен кнопкой? Что при этом происходит в массиве? RAID помечает эти диски как сбойные?

Ну если заставить работать только половину массива, как сам думаешь, что будет?

Вопрос вот в чём - почему система изначально некорректно завершила работу. И если ситуация с ИБП повторится, будет, вероятно, то же самое.

 

Если RAID6 утратил два диска, то какова вероятность полного разрушения информации при восстановлении? Восстановление будет происходить примерно трое суток.

Зависит от степени изношенности оставшихся в живых дисков. Если во время восстановления один из пяти дисков выпадет - будет жопа.

 

Что произойдёт при отключении питания?

Скорее всего - ничего. Но процесс придётся повторить сначала.

Lab-inter · 02.02.2014

"Коробкой" лучше не пытаться! В таком состоянии только данные потеряете. Стучите в личку, попробую помочь.