synology.forum архив спільноти · 2005–2022
ai.synology.forum →
ГлавнаяУправление Системой › help После перехода на DSM 4.0 ИБП не выключается

help После перехода на DSM 4.0 ИБП не выключается

Mike · 16.04.2012

Друзья помогите разобраться!

 

Обновил систему до версии 4.0. У меня DS110j + ИБП CyberPower Value 400E. Связка была настроена на 3 мин. работы по отключению электричества, после чего DiskStation и ИБП отключались. До перехода на версию 4.0 - выдергивал шнур питания, через 3 мин. DS выключалась и ИБП отключался - все работало!!

 

Когда обновился - меня ждал неприятный сюрприз - дома вырубили электричество, ИБП работал пока не села батарея, а DS не выключилась. Бррр, зашел в настройки, там ИБП вообще исчез. Выдернул USB, воткнул снова - ИБП появился. Проверил все настройки, выставлено 3 минуты работы без питания, затем отключение, и при появлении питания автоматическое включение. Проверяю - выдергиваю шнур питания, проходит три минуты - DS выключается, а зтем вместо того чтобы выключился ИБП происходит включение/загрузка DS, при этом ИБП продолжает работать на батерее.

 

Вопрос - что можно попробовать сделать?

Mike · 18.04.2012

Ууу, вообще фигня получатеся... В доме опять вырубили свет, Synology не выключила ИБП. А после подачи электричества и запуска Synology и батареи, ИБП пропал из настроек Synology. Опять пришлось выдергивать USB кабель и втыкать по-новой.

Подскажите, если эта проблема после обновления прошивки возникла, то:

1. Можно ли как-то вернуться на старую прошивку? (мне устойчивость/безопасность важнее новых фич)

2. Возможно ли как-то обновить драйверы или софт связанный с ИБП в Synology?

БУДКА ГЛАСНОСТИ · 19.04.2012

Та же фигня. ИБП в синологе виден, но при отключении электричества в доме синолога не выключается автоматом... На 3.2 все работало. ИБП самый что ни на есть рекомендованный - АРС смарт 750, подключен по USB. Уже после появления электричества присылает сообщение, что произошло аварийное выключение по причине сбоя питания и начинает мееееееееедленно в фоновом режиме проверять четность...:( Синолога 2411+.

mowgli · 19.04.2012

прошивка то какая ? и че сапорт говорит ?

БУДКА ГЛАСНОСТИ · 20.04.2012

У меня - 4.0 билд 2218. Проблема распространная, как я понял. В саппорт не писал. Может кто-то уже поборол?

mowgli · 20.04.2012

были какиеето "саппортные" пачи после выхода 98й, но я думал что их в релиз включат.

мне не актуально так как у упса сдохла батарейка =)