Больше всего похоже на проблемы с питанием.
ИБП подключен к NAS через USB/Ethernet или нет? Если да - то настроено ли автоматическое выключение Syno?
ИБП дает достаточно мощности для работы накопителя? Попробуйте отключить внешнее питание ИБП, чтобы он работал в автономе. Отключится NAS или нет?
Есть ли какая-то закономерность в отключениях? Время, автоматические задачи (типа включения/выключения или бэкапа), повышенная нагрузка и тому подобное.
Имею точно такую же проблему, описанную в первом посте, на DS410J.
NAS подключен к ИБП из списка совместимых, ИБП подключен к USB порту NAS. Настроено автоматическое отключение NAS и далее самого ИБП через 1 минуту (что бы не доставало пищание ИБП, особенно ночью
). Мощности ИБП хватает с запасом.
При реальном отключении питания все отрабатывает правильно, NAS корректно отключается и далее после восстановления питания загружается без предупреждений в журнале.
Перегревов нет. Закономерности подобных перезагрузок не выявлено. Иногда 2 недели работает без проблем, иногда перезагружается 2 раза в день. Иногда под нагрузкой Download Station, иногда в полном простое.
Никаких автоматических задач нет, стороннего ПО нет и никогда не было.
Неприятности начались после обновления DSM 3.0 на 3.1 (сейчас 3.2), но думаю - это совпадение. Больше похоже на апаратную проблему.