DS409+ периодически вырубается

alexz79 · 24.03.2011

Примерно полгода 409+ работал без проблем

Тут прихожу, он пищит.

В статусе пишет

1 диск Исправен

2,3,4 - Диск инициализирован

.................

выдернул первый диск, включил, пишет

1 диск отсутствует

2,3,4 - Исправен

--------------------------

слил всю инфу на всякий случай, потом на горячую подоткнул первый, он определился, запустил восстановление, всё прошло успешно, всё ок. Винты живые 100%.

Убрал галочку о включении после сбоя питания.........

Посмотрел логи - он периодически сам перезапускался, в ошибке написана причина - improper shutdown..........

............

теперь периодически (может через 5 минут, может через 3 часа) отключается самопроизвольно.... (т.к. убрал галку о автоматическом включении)...

----------

Питается через бесперебойник. УПС свежий, к нему претензий нет, сам на нём сижу, загрузка только 50%...

Разъём питания, шнур шевелил, всё работает, блок питания исправет......

----------

МЛЯ, чё может быть?????............

RAV · 24.03.2011

Какой ИБП?

К НАСу по USB подключен?

Галочка "Отключить UPS после перевода в безопасный режим" стоит? (Название примерное, дословно не помню) в настройках ИБП находится.

alexz79 · 24.03.2011
Какой ИБП?

К НАСу по USB подключен?

Галочка "Отключить UPS после перевода в безопасный режим" стоит? (Название примерное, дословно не помню) в настройках ИБП находится.

Нет, просто питание с УПС-а взято и всё... без обратной связи

APS Smart UPS 4200.

При запуске 409-ый издаёт один длинный пик (примерно через минуту после запуска кнопкой), потом запускается и работает без проблем до следующего shutdown-а...

alexz79 · 24.03.2011
Какой ИБП?

К НАСу по USB подключен?

Галочка "Отключить UPS после перевода в безопасный режим" стоит? (Название примерное, дословно не помню) в настройках ИБП находится.

Галочки нет.

RAV · 24.03.2011

У меня похожая проблема. APC Back-UPS ES 700.

Подключен по USB к НАС.

В процессе расследования выяснилось, что питание снимал сам ИБП.

Выяснилось по логам НАСа и роутера, который туда же подключен.

Время перезагрузки одно и тоже.

Далее выяснилось, что если стоит галочка "Выключать ИБП после...", то отключение ИБП

происходит гораздо чаще, чем при снятой галочке.

Время до перезагрузки плавающее, по крайней мере периодичности я не обнаружил.

Кто в этом виноват, пока тоже вопрос. Вроде отключает ИБП, но есть прямая зависимость от галочки настройки НАС.

НАС - 411+, прошивка была 3.0, сейчас 3.1. Проблема осталась.

Может быть у Вас питание тоже ИБП снимает?

alexz79 · 24.03.2011
У меня похожая проблема. APC Back-UPS ES 700.

Подключен по USB к НАС.

В процессе расследования выяснилось, что питание снимал сам ИБП.

Выяснилось по логам НАСа и роутера, который туда же подключен.

Время перезагрузки одно и тоже.

Далее выяснилось, что если стоит галочка "Выключать ИБП после...", то отключение ИБП

происходит гораздо чаще, чем при снятой галочке.

Время до перезагрузки плавающее, по крайней мере периодичности я не обнаружил.

Кто в этом виноват, пока тоже вопрос. Вроде отключает ИБП, но есть прямая зависимость от галочки настройки НАС.

НАС - 411+, прошивка была 3.0, сейчас 3.1. Проблема осталась.

Может быть у Вас питание тоже ИБП снимает?

Ну у меня УПС по USB не подключен.... То есть питаение УПС не снимает, оно постоянное. Вчера лазил по настройкам, и вспомнил, что иногда "обновление" настроек "помогает" избежать глюка.... Изменил кое-какие настройки (это не важно), затем вернул их обратно. То есть получается все настройки перезаписались.... 409-ый простоял всю ночь, утром работает нормально, выключений не было..... Буду наблюдать......