goreAnt · 27.10.2022

Здравствуйте!

Проблема с новым DS1621+

Распаковал, вставил 3 диска, питание (ИБП), сеть. Включил. Зашел через веб интерфейс - попросили обновить систему. Обновил. Он перезагрузился.

Зашел через веб интерфейс, настроил рейд. Он начал шуршать, открылся "рабочий стол" в веб интерфейсе. Процесс инициализации дисков пошел, написал около 20 часов.

Не следил за устройством пару часов, после которых обнаружил, что оно выключено (не работает, индикации нет, не шумит).

При включении кнопкой вентиляторы зашумели (также было при первом нормальном включении), кнопка питания горит синим, проходит 2-3 секунды и устройство выключается.

Пробовал с дисками, без дисков. Кабель питания отключал, включал. Reset по всякому нажимал, держал. Блок питания при замыкании контактов в колодке работает.

В итоге если устройство включить - оно сразу выключится. И после этого не включится вообще. Только через некоторое время.

 

Подскажите куда копать в домашних условиях, пожалуйста.

Заранее спасибо.

 

QwertRob · 27.10.2022
1 час назад, goreAnt сказал:

Подскажите куда копать в домашних условиях, пожалуйста.

В таком варианте - куда угодно, а в нормальном - в гарантию, где брали.

goreAnt · 27.10.2022
27 минут назад, QwertRob сказал:

В таком варианте - куда угодно, а в нормальном - в гарантию, где брали.

Спасибо. Устройство привезли из-за рубежа. С такими, насколько я понял, все плохо в плане ремонта даже не гарантийного.

QwertRob · 27.10.2022
52 минут назад, goreAnt сказал:

все плохо в плане ремонта даже не гарантийного.

Да, учитывая, что производится практически только блочный ремонт, невозможный в случае отсутствия запчастей. А вернуть купившим за рубежом, чтобы там поменяли, никак? Можно еще поискать умельца-электронщика, может там просто кондер или резистор сдох в блоке питания.

goreAnt · 27.10.2022
10 минут назад, QwertRob сказал:

Да, учитывая, что производится практически только блочный ремонт, невозможный в случае отсутствия запчастей. А вернуть купившим за рубежом, чтобы там поменяли, никак? Можно еще поискать умельца-электронщика, может там просто кондер или резистор сдох в блоке питания.

Неофициальные сервисы, умельцы... Думаю и до них дойду. Эта тема создана с надеждой на то, что кто-то сталкивался с похожей проблемой и знает/помнит что именно вышло из строя (например по 1515 модельке есть видео на ютубе подробное. там просто не включается устройство). Эти знания здорово помогут гипотетическому умельцу )

QwertRob · 27.10.2022
9 минут назад, goreAnt сказал:

кто-то сталкивался с похожей проблемой

Слишком общие симптомы, невозможно идентифицировать.

QwertRob · 27.10.2022
3 часа назад, goreAnt сказал:

И после этого не включится вообще. Только через некоторое время.

Вот эти признаки косвенно указывают на проблемы с кондерами в цепях питания.

Tirex · 27.10.2022
4 часа назад, goreAnt сказал:

 питание (ИБП), сеть. 

А без ИБП пробовали?

goreAnt · 27.10.2022
2 часа назад, Tirex сказал:

А без ИБП пробовали?

да. когда уже пытался понять в чем дело пробовал от разных ибп, от розетки...

Tirex · 27.10.2022

Может это чем поможет.

Блок питания.

PSU 250W_5

  • Oписание: PSU 250W 24p+12p+8p
  • Европейский товарный код EAN: 4711174728916
  • Универсальный товарный код UPC: 846504008919
  • Размеры: 15.5 x8.1 x4.1 cm
  • Вес: 0.73 kg
  • Совместимые модели: RS1221+, DS1821+, DS1819+, DS1621xs+, DS1621+, DVA3221, DVA3219
goreAnt · 27.10.2022
8 минут назад, Tirex сказал:

Может это чем поможет.

Поможет, конечно. Если в нем дело. как бы это поточнее узнать заранее =)

SDL2000 · 28.10.2022
16 часов назад, goreAnt сказал:

Поможет, конечно. Если в нем дело. как бы это поточнее узнать заранее =)

У товарища на днях БП от 918-го вылетел. Заказал новый. Пока идет - подкинули обычный БП 12В на 8А

Работает...

Это как вариант "узнать поточнее" ))))

goreAnt · 28.10.2022
1 час назад, SDL2000 сказал:

подкинули обычный БП 12В на 8А

что значит "обычный"? двужильный? как его можно подключить вместо штатного? О_О

QwertRob · 28.10.2022
13 минут назад, goreAnt сказал:

как его можно подключить вместо штатного? О_О

У 918+ БП внешний, как у ноутов.

Tirex · 28.10.2022
24 минут назад, goreAnt сказал:

как его можно подключить вместо штатного? О_О

В вашем случае никак.

https://imageban.ru/show/2022/10/28/c4f1f6c934d9014b17572cba5ff2c72c/jpg

 

https://imageban.ru/show/2022/10/28/260e1cdaba02a6dedcd280fe7df07daa/jpg

SDL2000 · 28.10.2022
39 минут назад, Tirex сказал:

В вашем случае никак.

Ааа... там встроенный... Тогда да. Простыми методами - никак. 

Tirex · 28.10.2022

В теории можно глянуть на БП от компьютера, но там нужно очень внимательно с проводкой разобраться.