synology.forum архив спільноти · 2005–2022
ai.synology.forum →
ГлавнаяАппаратная и Программная Совместимость › Потребляемая мощность

Потребляемая мощность

dima_ace · 10.11.2019

Доброго вечера друзья! Пытаюсь поточнее рассчитать потребляемую мощность DS, в руководстве к моему DS412+ указано 44Вт. У меня вопрос, это с 4мя жесткими дисками? Или диски следует считать отдельно и добавлять сюда? То есть 4 х WD30efrx =порядка 21Вт и Всего получается уже не 44 а 65Вт, верно?

dima_ace · 10.11.2019

Ребят, вопрос сложный чтоли? )

Tirex · 11.11.2019
Ребят, вопрос сложный чтоли? )

А тех характеристику ВНИМАТЕЛЬНО читать не пробовали? ;)

Потребляемая мощность *3 : 44 Вт (доступ); 15 Вт (жесткий диск в спящем режиме)

 

*3 Измерено с 4 жесткими дисками по 3 ТБ Western Digital®

WD30EZRS. Данные могут изменяться в зависимости от условий.

 

 

https://global.download.synology.com/downlo...a_Sheet_rus.pdf

dima_ace · 11.11.2019

Ой не видел такой таблицы, спасибо! То есть 44 Вт это с 4 жесткими дисками в режиме активного доступа?

Tirex · 11.11.2019
Ой не видел такой таблицы, спасибо! То есть 44 Вт это с 4 жесткими дисками в режиме активного доступа?

Да.

dima_ace · 11.11.2019
Да.

Благодарю!